Warmtewisselaar

Welkom op Tsjechie.net

Het Tsjechisch Forum, in een nieuw jasje!

Houtkachel en de CV

Ik ga mijn ingebouwde houtkachel slopen en wil daarvoor een losse houtkachel voor terug.
Nu zag ik een kachel te koop staan met aansluitingen voor water.
Invoer koud, uitvoer warm.

De bedoeling is dan dat het aangesloten wordt op mijn cv installatie.

De aannemer kon dat voor mij realiseren er waren geen bijzondere dingen nodig.
Maar het lijkt mij dat het water in de kachel bloedheet wordt, hoe wordt dit gekoeld met name als je alleen voor de romantiek wilt stoken.

Ik weet dar er ergens iets over geschreven is maar kan het niet vinden.

Wie helpt mij om te laten zien wat er voor nodig is om dit te realiseren.

Dankiewel.
 
Aad, in de houtkachel met cv-aansluiting zit een warmtewisselaar, als de kachel een bepaalde temperatuur heeft ( het water dan ), gaat er een klep open en stroomt het water naar je radiatoren, koelt af en stroomt weer terug, wordt weer opgewarmd enz.
Van belang is dat er een overdrukventiel gemonteerd wordt en dat de zaak zorgvuldig aangesloten wordt.
En goed droog hout stoken.
Je kunt ook Gorrit benaderen of Semabyt ( Pieter ).

Of jezelf warm fietsen..:D, dan is zo een kachel niet nodig..
 
In plaats van je huis warm te stoken kan je je warmwatervat/Boiler warmstoken . kwestie van een paar afsluiters omzetten

Je hebt dan gratis een flinke voorraad warm water voor te douchen/badderen:bad:

Je leverancier van de ketel zal je wel op deze optie wijzen denk ik :ja:

In Susice b.v. zit zo,n specialist .Je kan kiezen uit div. soorten grootte,s

vaten tot wel 500 liter:shock:
 

Vodnik

† In Memoriam
water uit de warmtewisselaar van de kachel moet rondgepompt worden, ook als electriciteit uitvalt! Nodig is dus een pomp en een noodstroomvoorziening. De CV moet groot genoeg zijn om alle warmte van de akchel te kunnen verwerken maar dat is meer theorie, de warmte afgifte van de kachel zal niet boven de 10 kW uitkomen. Een CZ zal zelden/nooit minder zijn.

Verder is het belangrijk terugslagkleppen te plaatsen, zodanig dat als de CV draait deze de warmtewisselaar in de kachel niet gaat opwarmen, zonder die kleppen zal je veel warmteverlies hebben.

Werken met een warmte opslag zoals Joep voorstelt is mogelijk maar heeft voor één kachel met warmtewisselaar weinig zin. Deze mogelijkheid wordt pas interessant als je óók zonnecollectors plaatst. Een warmte opslag tank is minimaal 500 liter, beter is 1000 of 2000 liter.

Kijk is op de site van Regulus, daar staan wat schematische voorbeelden van warmteopslag. Op de site van Haas und Sohn (rukov) staat info over kachels met warmtewisselaar.

Pieter
 
Gelezen dat er verschillende onderdelen moeten worden gebruikt om het compleet te hebben.( vet gedrukt)

Golemek 16/11
Deze ketel wordt montage klaar gemaakt dat wil zeggen dat er een grundfos cv pomp, ketel-thermostaat, afkoelventiel,warmte wisselaar noodkoeling, afstand thermometer,
veiligheid ventiel, thermische regelklep
zodat het retour water altijd met 60 graden terugkomt dit is een noodzaak bij vaste brandstofketels.
Alles compact achter de kachel gemonteerd.
Alleen op deze manier aangesloten geld de garantie van Verner.
Dus aan de cv, waterleiding en schoorsteen aansluiten en stekker insteken en het werkt vol automatisch. Als er vuur inkomt en het water komt op 60 graden dan gaat de pomp draaien, en de cv draait mee.
Gaat de kachel uit dan stopt de pomp en de retour sluit automatisch, zodat de ketel geen verbruiker wordt. (anders wordt de warmte wisselaar een normale radiator die af gekoelt wordt door de schoorsteen )


Ik heb eens informatie aangevraagd bij de fabriek , en die hadden het ook nog over een waterleiding aansluiting en een afvoerleiding naar een riool, die als nood koeling moest functioneren.

Bron:http://www.co2solutions.nl/?page=shop/flypage&product_id=1&category_id=
 
Enkele extra benodigdheden bij Verner 12 KW zijn;

Drukvat
waterpomp
drukmeter
themperatuurmeter en contolemeter
safety system m.b.t. oververhitting,
afvoer in een vat en/of in riolering
aansluiting op waterleiding voor bijvullen en voor afkoelen bij oververhitting

Het werkt prima en het safety system is in 7 jaar nog nooit gebruikt
Overigens bij stroomuitval ook nog geen problemen gehad, dan moet je gewoon wat minder hard stoken. Het water stroomd dan héél langzaam door de radiatoren. De pomp werkt dan niet en die zet normaal de klep open als de thermostaat de juiste temperatuur heeft bereikt.
Althans dat is onze ervaring met de Verner.
Dat romantische vuurtje kan dus best wel.

En droog hout is logisch, drooghout geeft veel meer warmte. Met nat hout stoken kan altijd alleen veel warmte krijg je daar niet van.

Kukel zo zit ons cv systeem met houtkachel in elkaar ik hoop dat je hier wat aan hebt.
 
Beste Kukel

Ik verbaas mij iedere keer weer over alle technologie die vooral als beveiliging wordt gebruikt.
Alle die extra's kunnen ook kapot gaan en wat gebeurt er dan?
Ik heb in Deventer een 99 jaar oude CV installatie (met HR-ketel) die gewoon een open expansievat heeft.
Kan per definitie nooit exploderen of kapot gaan.
Vervangt dus allerlei ventielen etc. en kost haast niets.
Gewoon je gewone expansievat demonteren (of gewoon laten zitten) en een open leiding (hoog) aanbrengen.
Elke 10 meter is 1 bar druk en bij mij werkt het zelfs op 0,5 bar prima.

Succes!
 
Jeetje, ik vind het maar moeilijk.

Ik had gedacht dat de houtkachel zo op je cv kon aansluiten maar in mijn achterhoofd had ik al het idee dat het water wel heel erg heet kan worden en wat dan?

Ik denk dat ik toch maar een normale houtkachel neerzet en boven in de muur een gat boor om warme lucht de gang in te laten stromen.

Want ik voel hem al aankomen met huurders, die gaan dat allemaal niet begrijpen.

Of is er ergens een schema waar ik kan zien hoe een en ander werkt?
 

Leen

† In Memoriam
Wat ik van Kukel zijn vraag dacht te begijpen is dat hij de kachel wil stoken zonder de warmte te benutten. Zomaar voor de gezelligheid... haardkleedje wellicht..:D
Dan heb je inderdaad geen warmte nodig in het huis en is hij bang dat het water in de warmte wisselaar over de kook raakt.
Toch zal hij deze warmte moeten afvoeren anders wordt het een stoomketel/kachel.
Dit kan inderdaad naar diverse dingen als een boiler Ook overdrukventiel etc is erg belangrijk. Misschien moet je er een oude auto radiateur tussen zetten met een fan naar buiten. Dan heb je niets aan de warmte. Of was het buiten al warm genoeg:stout:
 
Hoi heer Kukel,


Ik zelf heb de houtkachel gewoon op de cv aangesloten.

Wel een pomp ertussen gezet.

Ik stop de stekker gewoon in het stopkontakt als ik ga stoken.

Je moet wel opletten dat je de stekker in het stopcontakt stopt.

Je kunt nog een extra overstort plaatsen maar deze zit ook op je cv systeem.


Ik moet je wel zeggen dat het systeem niet gekeurd is e.d maar als de pomp blijft draaien en radiatoren geopend gaat het goed.
 
Bovenin het vuur hangt een soort radiator met water. Het water hierin wordt warm door het vuur en geeft de warmte af aan radiatoren die in een soort van kring aangesloten zijn op de kachel. De radiatoren koelen af in een kamer, verwarmen hierbij een kamer en geven het koudere water terug aan de kachel, waar het opnieuw door het vuur verwarmd wordt.
Meestal zit naast de kachel een pomp voor het rondpompen van het water en een drukvat om het uitgezette water op te vangen. Water zet uit als het warm wordt en daar dient dit vat voor. Domme vragen bestaan niet.
 
Bovenaan